Wysłany: 2007-03-16, 07:48 Zasilanie pompy, lampy uv, itp. itd.
Witam,
mam kłopot (probloem poruszany już w innym poście).
Gniazdko na zewnątrz bydunku (jak i wszystkie inne) jest bez uziemienia.
Elektryk pewnie powie że to faza i PEN - może.
Tak czy owak, ja chciałbym mieć L+N+PE. Mam pomysł na "przeróbkę" jak na obrazku.
Czy jakiś elektryk mógłby konstruktywnie skrytykować pomysł i podpowiedzieć jak wykonać samo uziemienie (może podpiąć się do studzienki? a może coś zakopać i podpiąć 6mm miedzianą linką, tylko co jak i jak głęboko?).
Pomógł: 20 razy Dołączył: 26 Kwi 2006 Posty: 1278 Skąd: z Mazur
Wysłany: 2007-03-16, 18:21
A po co Ty uziemienie dołączasz do przewodu N chcesz by kogoś poraziło, wyobraź sobie że przepalił Ci się we wtyczce przewód ,,N'' bezpiecznik watowany, ziemia morka małe dziecko w pobliżu i nieszczęście gotowe.
Po staremu to bolec mostkowało się z ,,0'' a jak chcesz bezpieczniej bez przerabiania instalacji to uziemienie doprowadź tylko do bolca.
Uziom możesz zrobić np. wbijając rurę w ziemię, ale takie rzaczy się mierzy, sprawdza.
Najbezpieczniej położyć nowe trzyżyłowe kable.
Dokładnie jak napisał Roman ,łączenie przewodu N z uziemieniem o ile dobrze pamiętam nazywa się zerowaniem i nie jest wskazane ze względu bezpieczeństwa .Uziemienie powinno sie wykonać wkopując w ziemie okolo 20m. płaskownika ocynkowanego albo wbijajac w ziemie szpilki metalowe o długości (można takie zakupić w sklepie elektrycznym) 1,5m jakiś elektryk powinień ci to przemierzyc (opór powinień wynosić ok 20 ohm) i powinno być git.Pozdrawiam
Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 36 Skąd: Dolina Karpia
Wysłany: 2007-03-16, 23:09
Witam do zabezpieczania ludzi przed porażeniem uzywa sie wyłonczników typu p 120 czyli popularny wyłącznik różnicowo prądowy stosuje je sie w obwodach oswietleniowych i wtyczkowych odłanczja one instalacje w czsie krutszym niż 50 ms w chwili porażenia człowieka i przy zastosowaniu tego włoncznika łonczy sie wszystkie bolce przewodem żułto zielonym i wkopuje do ziemi oczywiście sondę czyli 2 m prenta inaczej nie wolno .Tak wiec bez tego wyłoncznika tylko i wyłoncznie popularne zerowanie i nic wiecej nie kombinujacha ten wyłoncznik kosztuje ok 50 zł na alledrogo + robocizna elektryka i cała rodzina bezpieczna.Chetnie pomogę we wszelkich wątpliwościach z dziedziny elektryki SEP bez ograniczeń